[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Test category » Test forum » Electrolux TRW983 нужна электрическая схема.
Electrolux TRW983 нужна электрическая схема.
севаДата: Четверг, 20.05.2010, 20:40 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 2
Статус: Offline
ну здравствуйте. будем оживлять форум.
в данном аппарате нет холода. либо утечка, либо потеря производительности компрессора. но это по ходу устраним(надеюсь). вопрос в том что там система с клапаном и двумя термостатами, в м/о зачем-то присутствуют два сопротивления. в подключении термостатов уже кто-то поработал и похоже что схема собрана не правильно. перед тем как резать и заправлять хочу разобраться со схемой подключения.

Добавлено (20.05.2010, 22:40)
---------------------------------------------
biggrin интересно, реакция форумчан будет быстрой?

 
TehnologicДата: Четверг, 20.05.2010, 21:57 | Сообщение # 2
холодильщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
привет. сева, скажем так, схем заводских с клапаном и термостатами в природе вроде не существуют. но думаю выход можно найти. вот только чем рисовать схему пока вопрос.
 
севаДата: Суббота, 29.05.2010, 20:50 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 2
Статус: Offline
со временем туго, чтобы все срисовать и потом переподключить как должно быть.

Добавлено (23.05.2010, 15:19)
---------------------------------------------
ладно, займусь пока поиском утечки, а когда будет холод разберемся и с электричеством(общими усилиями)

Добавлено (29.05.2010, 22:50)
---------------------------------------------
холод. оживил. плачущий испаритель с обратной стороны в двух местах подгнил, краска протерлась. в подключении термостатов все нормально. только так и не понял зачем в (-)отделении нужны резисторы. схему некогда срисовывать. может кто в курсе для чего там простые резюки нужны? три провода (один общий) идут на лампочки в блок с термостатами, но один никуда не подключен(конец замотан изолентой).
при включении сети клапан переключает циркуляцию на (+)отд. при отключении К-54-го напр. на клапане пропадает, циркуляция переключается на (-)отд. отключает компрессор К-57-ой термостат. при достижении нормы в(+)отд. красный индикатор тухнет

 
Форум » Test category » Test forum » Electrolux TRW983 нужна электрическая схема.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: